电梯电缆国家标准
1 概述
1.1 范围
GB 5013和5部分详述了额定电压300/500V橡皮绝缘电梯电缆的技术要求。
每种电缆均应符合GB 5013.1规定的相应要求和本部分的特殊要求。
1.2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用耐构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均有效,所有标准都会补修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验
GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合物专用试验方法
第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿油试验
GB 5013.1—1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求
GB 5013.2—1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法
GB/T 3956—1997 电缆的导体
2 一般用途的编织、高强度橡皮、氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆1)
2.1 型号
编织电梯电缆: 245 IEC 70(YTB);
高强度橡套电梯电缆: 245 IEC 74(YT);
氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆:245 IEC 75(YTF)。
2.2 额定电压
300/500V。
2.3 结构
2.3.1 导体
1)高速电梯电缆或高层建筑用电梯电缆的标准正在考虑中。
芯数:6、9、12、18、24或301)。
导体应符合GB/T 3956—1997第5种导体所规定的要求,但导体在20℃时的最大电阻值应增加5%。单线可以不镀锡或镀锡。
2.3.2 隔离层
可以在每根导体外面包覆一层由合适材料制成的隔离层,有关要求见GB 5013.1的5.1.3。
2.3.3 绝缘
挤包在每根导体上的绝缘应是IEI型橡皮混合物。
绝缘厚度应符合表1第2栏的规定值。
2.3.4 绝缘线芯保护层
可以在每根绝缘线芯外面任选包覆一层织物编织层或相当的保护覆盖层。
2.3.5 中心垫芯
如果电梯电缆的中心垫芯包含承受拉力的元件,它应具有足够的抗拉强度。
2.3.6 绝缘线芯、中心垫芯和填充物(若有)的成缆
绝缘线芯和任选取的填充物应绞合在中心垫芯周围。
填充物(若有)应由于棉纱或其他合适的纤维材料组成。
中心热芯应由大麻、黄麻或类似材料组成。它可能有承力元件;如果中心垫芯由金属材料构成,则应用非电材料包覆。
包覆层的目地是防止由于金属承力元件断丝而损伤绝缘线芯。
制造厂应说明电缆是否有承力元件。
对于6、9和12芯的电缆,线芯应成缆为一层;对于12芯以上的电缆,线芯应成缆为一层或两层。成缆芯的横断面应实际上呈圆形。
绝缘线芯识别应按GB 5013.1的4.1或4.2。
2.3.7 外覆盖层
2.3.7.1 编织电梯电缆
绝缘线芯应任选包覆一层内织物编织层或包带层,以及包覆一层外织编织层。
内织物编织层(若有)应采用棉纱或类似材料。
用织物胶布带或类似的带子,螺旋绕包包扎,绕包搭盖至少为1mm。
外编织层应由合格的织物材料组成。
对于防潮和阻燃的编织电梯电缆,外层编织后应浸透防潮和阻燃料。
制造厂应说明电梯电缆是否阻燃。
2.3.7.2 高强度橡皮,氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆
绝缘线芯成缆后应螺旋包扎带或包覆内编织层以包覆护套。
螺旋绕包用扎带应是棉纱的或类似材料的带子。
内编织层应用织物材料或类似材料。
护套应是:
245 IEC 74(YT)用SE3型橡皮混合物;
245 IEC 75(YTF)用SE4型橡皮混合物。
氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电缆应是阻燃的。
护套厚度应符合表1第3栏的规定值。
2.3.8 外径
这些电缆的外径不作规定。
1)并不排除含有其他芯数或更多芯数的电缆结构。
2.4 试验
应以表2规定的检测与试验,检查是否符合2.3的要求.
2.5 使用导则
正常使用时,导体最高温度为60℃.